ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ В Ростове-на-Дону - 89061849221

Все о электролаборатории, электромонтаже, испытаниях
Текущее время: 28 мар 2024, 18:31

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Испытание трансформатора ТМТО 80кВА для прогрева бетона
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:14 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 13 май 2011, 17:08
Сообщения: 20
1.Технические данные
1.Тип ТМТО-80/0,38- У1
2.Мощность 80 кВА
3.Заводской номер 1522580
4.Завод изготовитель Произведен в Беларуси
5.Группа соединений Y/Д/Д-11-11
6.Год выпуска 2004 г.
7.Номинальное напряжение ВН 380В Н.Н. 42В
8.Номинальный ток ВН 121,5А Н.Н. 34,4А


Вложения:
12.jpg
12.jpg [ 177.02 КБ | Просмотров: 22290 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание трансформатора ТМТО 80кВА для прогрева бетона
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:25 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 13 май 2011, 17:08
Сообщения: 20
Схема электрическая принципиальная КТПТО


Вложения:
ktpto801.jpg
ktpto801.jpg [ 74.9 КБ | Просмотров: 22288 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB