Автор:  666000 [ 29 сен 2011, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Подключение к МРЗС-05М с помощью Sizif-M2

Пытаюсь подключить МРЗС-05М к компьютеру через программу Sizif-M2 но мне выдает ошибку "Ячейка недоступна"

Адреса ячейки вроде совпадают с указанным на в программе и в устройстве.

В чем может быть проблема?

Автор:  Oleg [ 29 сен 2011, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение к МРЗС-05М с помощью Sizif-M2

Надо подключать так:
1)запускаем программу SIZIF_M_2
2)заходим в настройки->настроить порт
порт-СОМ-1
скорость обмена-9600
протокол-MоdBus
контр. четность-NONE
стоп. биты-1
3)нажимаем на кнопку (3-я по счету) "новое окно"
выбираем то что нужно, например "уставки"
4)нажимаем кнопку "настроить окно" (6-е по счету)
в строчке устройство-надо вписать номер устройства из МРЗС-05М
(надо посмотреть в настройках прибора) у меня оно №2
Имеется ввиду "адрес в сети" из прибора
2 галочки должны стоять.
5)Нажимаем кнопку "читать" (1-я по счету)
далше изменяем то что нужно и жмем кнопу передать (2-я по счету)
чтобы записать данные в прибор.

Дальше все делается по аналогии. Только для дальнейшего редактирования после "передать" необходимо прочитать данные заново.