ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ В Ростове-на-Дону - 89061849221
http://x380.ru/forum/

Величина сопротивления изоляции для кабелей выше 1000 В?
http://x380.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=33
Страница 1 из 1

Автор:  Oleg [ 29 сен 2011, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Величина сопротивления изоляции для кабелей выше 1000 В?

Почему не нормируется величина сопротивления изоляции для кабелей, напряжением выше 1000 вольт при измерении мегаомметром?

Автор:  Oleg [ 29 сен 2011, 10:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Величина сопротивления изоляции для кабелей выше 1000 В?

ПУЭ, 1.8.40. Силовые кабельные линии
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1 - 3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения при напряжении выше 1 кВ.

СО 34.45.509-2005, п. 4.9.5. Проверить мегаомметром целостность фаз обмотки статора и питающего
кабеля и состояние изоляции обмоток, которое должно соответствовать
нижеследующему:
Сопротивление изоляции обмоток статоров электродвигателей напряжением выше 1кВ вместе с питающим
кабелем, пускаемых после длительного простоя или нахождения в резерве, также не нормируется. Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1МОм на 1кВ номинального линейного напряжения.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/