 Заголовок сообщения: Какая периодичность электроизмерений в учр. здравоохранения?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2011, 11:20
Сообщения: 6
Какая периодичность проведения электроизмерительных работ в учреждениях здравоохранения? Как это связано с требованиями инспекторов пожнадзора и ростехнадзора?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какая периодичность электроизмерений в учр. здравоохране
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2011, 20:25
Сообщения: 9
Периодичность проведения электроизмерений в учреждениях здравоохранения устанавливается ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002), который утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 413-ст:
1. проверка систем аварийного электроснабжения – один раз в год;
2. измерения сопротивления изоляции – один раз в год;
3. визуальный осмотр электроустановок – один раз в год;
4. измерения систем дополнительного уравнивания потенциалов – один раз в 3 года;
5. измерения целостности системы уравнивания потенциалов – один раз в 3 года;
6. ежемесячно:
- объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие батареи, – в течение 15 мин.,
- объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие двигатели внутреннего сгорания до достижения двигателем номинальной температуры, – один раз в год («нагрузочные испытания»),
- проверка емкости батарей – для объектов, требующих безопасного обслуживания,
- двигатели внутреннего сгорания – в течение 60 мин.
Во всех случаях должна обеспечиваться мощность от 50% до 100% номинальной;
7. измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT – один раз в 3 года;
8. замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО) – не реже одного раза в год.

В комплекс электроизмерения входят нижеследующие проверки и испытания:
1. Электролаборатория проводит визуальный осмотр электропроводки и электрооборудования
2. Электролаборатория. Замер заземления. Электропроводка. Электрооборудование
3. Электролаборатория. Замер сопротивления изоляции. Электроизмерения. Электропроводка
4. Электролаборатория. Замер сопротивления цепи “фаза-нуль”. Электроизмерения
5. Электролаборатория – замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО)
6. Электролаборатория выполняет испытания (прогрузку) автоматических выключателей
7. Электролаборатория проводит электроизмерение “Замер сопротивления заземляющих устройств”

ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

УТВЕРЖДЕН
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 413-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ

ЧАСТЬ 7-710
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

IEC 60364-7-710:2002
Electrical installations of buildings.
Part 7-710. Requirements for special installations or locations. Medical locations (MOD)

ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) (в ред. Поправки, утв. Ростехрегулированием) Группа Е08 ОКСТУ 3402; ОКС 91.140.50, 29.120.50, 13.260
Дата введения: 1 января 2008 года

710.6
Испытания

Результаты и сроки проведенных испытаний и осмотров электроустановок медицинских помещений должны быть зафиксированы в соответствующих протоколах и отчетах.

710.61
Приемосдаточные испытания
Ниже приведены проверки, измерения и испытания, дополняющие требования ГОСТ Р 50571.16 при проведении визуальных осмотров и испытаний электроустановок медицинских помещений перед сдачей объектов в эксплуатацию и при проведении периодических осмотров и испытаний:
a) проверка устройств контроля сопротивления изоляции в медицинских системах IT, включая систему визуальной и акустической сигнализации;
b) измерения, подтверждающие соответствие системы дополнительного уравнивания потенциалов требованиям 710.413.1.6.1 и 710.413.1.6.2;
c) контроль соответствия системы уравнивания потенциалов по 710.413.1.6.3;
d) проверка соответствия требованиям в отношении обеспечения безопасности по 710.556;
e) измерение токов утечки в цепях питания конечных потребителей и защитных оболочках трансформаторов медицинских систем IT на холостом ходу.

710.62
Периодичность проведения испытаний электроустановок, находящихся в эксплуатации
Периодичность проведения проверок, измерений и испытаний параметров в соответствии с перечислениями a) – e) по 710.61 устанавливается &в ведомственных нормативных документах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации&.
В случае отсутствия соответствующих нормативов рекомендуется следующая периодичность:
a) проверка систем переключения на аварийное электроснабжение – один раз в 12 мес;
b) проверка устройств контроля сопротивления изоляции – один раз в 12 мес;
c) визуальная проверка уставок устройств защиты – один раз в 12 мес;
d) измерения в системе дополнительного уравнивания потенциалов – один раз в 36 мес;
e) проверка целостности системы уравнивания потенциалов – один раз в 36 мес;
f) ежемесячно:
- объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие батареи, – в течение 15 мин.,
- объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие двигатели внутреннего сгорания до достижения двигателем номинальной температуры, – один раз в 12 мес («нагрузочные испытания»),
- проверка емкости батарей – для объектов, требующих безопасного обслуживания,
- двигатели внутреннего сгорания – в течение 60 мин.
Во всех случаях должна обеспечиваться мощность от 50% до 100% номинальной;
g) измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT – один раз в 36 мес;
h) проверка отключения УЗО по дифференциальному току – не реже одного раза в 12 мес.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB