Автор:  Oleg [ 30 сен 2011, 06:24 ]
Заголовок сообщения:  Объем измерения петли "фаза-нуль"

Здравствуйте, на одном из объектов провели измерение сопротивления петли "фазу-нуль" по всем розеткам, а заказчик не хочет подписывать, говорит, что только 30% от общего числа надо было провести. Есть ли какой нибудь документ который говорит об объеме такого вида измерения. В ПУЭ написано, что надо проводить, а сколько не написано?

Автор:  u660 [ 30 сен 2011, 06:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объем измерения петли "фаза-нуль"

А Вы откройте ПТЭЭП, п. 28,4 где сказано, что у электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии.
Интересно, а как Вы собираетесь описывать электроизмерения каждой розетки в протоколе проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников? Там можно указать показания только одной групповой линии, которая измеряется на самой дальней розетке. Таким образом измеряется вся групповая линия. Непонятно, зачем было измерять петлю-фазу-нуль в каждой розетке?

Фактически заказчик прав. Точное количество электроизмерений определяется по количеству аппаратов защиты, установленных в щитах.