ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ В Ростове-на-Дону - 89061849221 http://x380.ru/forum/ |
|
Объем измерения петли "фаза-нуль" http://x380.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=41 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Oleg [ 30 сен 2011, 06:24 ] |
Заголовок сообщения: | Объем измерения петли "фаза-нуль" |
Здравствуйте, на одном из объектов провели измерение сопротивления петли "фазу-нуль" по всем розеткам, а заказчик не хочет подписывать, говорит, что только 30% от общего числа надо было провести. Есть ли какой нибудь документ который говорит об объеме такого вида измерения. В ПУЭ написано, что надо проводить, а сколько не написано? |
Автор: | u660 [ 30 сен 2011, 06:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объем измерения петли "фаза-нуль" |
А Вы откройте ПТЭЭП, п. 28,4 где сказано, что у электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии. Интересно, а как Вы собираетесь описывать электроизмерения каждой розетки в протоколе проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников? Там можно указать показания только одной групповой линии, которая измеряется на самой дальней розетке. Таким образом измеряется вся групповая линия. Непонятно, зачем было измерять петлю-фазу-нуль в каждой розетке? Фактически заказчик прав. Точное количество электроизмерений определяется по количеству аппаратов защиты, установленных в щитах. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |